Forum

Erreur branchement ...
 
Notifications
Retirer tout

Erreur branchement moteur sml

5 Posts
3 Utilisateurs
0 Reactions
2,996 Vu
Posts: 1
Début du sujet
(@dams56)
New Member
Inscription: Il y a 2 ans

Bonjour j ai eu la bonne idée de brancher mes moteurs velux sml comme mes volets roulants de rez-de-chaussée ..... 220volt à la place de 24volt 😫 avez vous idée des dégâts que ça a pu causer et que dois je inspecter ?? Merci de votre aide .

4 Réponses
Posts: 100
Admin
(@jean-marie)
Membre
Inscription: Il y a 6 ans

Bonjour 

Branchement direct sur 220v ? Si oui moteur probalement HS, à changer.

Voici si vos volet sont neufs. 

https://www.takfonster.fr/moteur/52-moteur-sml-io-v21-v22-velux.html

N'hésitez pas si besoin. 

Répondre
2 Réponses
(@franckl)
Inscription: Il y a 2 ans

New Member
Posts: 2

@jean-marie bonsoir, j’ai fait la même erreur, j’ai totalement oublié de branché le transfo KUX110 sur le fil du moteur. Du coup j’ai branché le 230v directement sur le moteur tout neuf de mon SML sk06. Me confirmez-vous que le moteur est HS ? N’y a t-il une fusible de protection ou autre organe permettant de protéger le moteur de ce genre d’erreur ? 
merci de votre retour. 

Franck 

Répondre
(@franckl)
Inscription: Il y a 2 ans

New Member
Posts: 2

@jean-marie bonsoir, j’ai fait la même erreur, j’ai totalement oublié de branché le transfo KUX110 sur le fil du moteur. Du coup j’ai branché le 230v directement sur le moteur tout neuf de mon SML sk06. Me confirmez-vous que le moteur est HS ? N’y a t-il une fusible de protection ou autre organe permettant de protéger le moteur de ce genre d’erreur ? 
merci de votre retour. 

Franck 

Répondre
Posts: 100
Admin
(@jean-marie)
Membre
Inscription: Il y a 6 ans

Idem. 

Répondre